Créer un site gratuitement Close

Forum Pompe

Auteur  
# 27/08/2007 à 17:22 pluie_new
systeme identique le 14/11/2006 par Marie hélène

bonjours je me permet de venir sur ce forum, car je suis tomber sur votre site par pure hazard. Que pensez-vous de votre installation??? car je suis sur le point d'investir dans le meme systeme; j'ai reussi a trouver en seine maritime près de dieppe, une socièté ( www.Ozélo.fr ), qui travaille exclusivement en cuve béton et surtout avec une pompe surpresseur comme la votre, KSB; en etes vous satisfait?? je suis pour l'instant en attente des crédits d'impots.merci de votre réponse. Manou
# 27/08/2007 à 17:24 pluie_new
systeme identique le 30/11/1999 par pluie_new

Bonjour,

je suis très satisfait de mon installation et en particulier de mon surpresseur HyaRain de KSB qui est sans soucis (il vit sa vie depuis 3 ans sans que je m'en occupe!) et surtout peu bruyant par rapport à d'autres pompes que j'ai pu voir tourner chez des amis.

bonne journée
# 27/08/2007 à 17:25 BIZIEN
eaux de france le 02/02/2007 par BIZIEN

Nous avons fait installer une pompe HYA-RAIN KSB par EAUX DE FANCE en 10/03
La pompe est en panne depuis 4 mois et nous galèrons pour faire réparer. EAUX DE FRANCE NE FAIT PAS LE SERVICE APRÈS VENTE et tous ceux que ns contactons veulent ns vendre mais pas venir réparer ou diagnostiquer la panne.Pouvez-vs ns donner les coordonnés d'1 entreprise sérieuse capable de ns dire ce qu'il en est ? ns sommes en sud 77. Merci de votre réponse
# 27/08/2007 à 17:26 pluie_new
eaux de france le 02/02/2007 par pluie_new

bonjour,

N'etant pas de votre région , je ne sais pas s'ils sont sérieux mais voici la liste des réparateurs agréés les plus proches de chez vous (certains sont mentionnés dans le livret livré avec la pompe et vous les avez peut-être déja contacté? d'autres m'ont été donné par mon réparateur local):

-10 ARM à St julien des villas
-91 RSI à Etrechy
-45 CRB à St pryvé St mesmin
-45 Genty à chalette sur loing
-93 SREME à Montreuil
-94 SIREM à Ivry sur seine
-89 Pichon à Auxerre

Sinon, contacter KSB via leur site qui seront plus à même de vous donner leur réparateurs.

Mon réparateur m'a dit au tél qu'il a eu une formation spécifique en usine pour la maintenance du hya-rain, et il trouve etonnant que personne chez eaux de France ne soit capable de trouver une solution car toujours d'après lui, quelqu'un chez eaux de france participait le lendemain à cette formation.

J'en profite , pour donner un complément d'information concernant eaux de france:
sur le site il présente le "gold rain" qui est effectivement un "hya-rain" de KSB. Il semble que eaux de France ai passé un accord spécial avec ksb afin qu'il leur fasse à leur marque la pompe.

Comme , je l'ai mentionné dans la rubrique "la pompe", il est important de voir si la marque de la pompe est connue sur la france et c'est pour cela que j'ai choisi KSB et que je l'ai acheté chez le réparateur agréé de ma région qui m'a mis en confiance. Eaux de France comme d'autres (Skywater...) sont des franchises qui peuvent donc localement se révéler être de tres bons techniciens ou au contraire de tres mauvais... Il est important de parler du SAV quand on a un projet de récup d'eau de pluie. C'est pourquoi , je suis perplexe quand je vois des gens qui achetent leurs pompes chez casto ou leroy merlin, car comme toute machine tournante , il peut y avoir du SAV. Quand on sait aussi en plus, que des marques (d'où viennent les pompes qu'utilise par ex Skywater? ou que l'on trouve chez les GSB?) n'ont pas de stock de pièces détachées , ni d'ateliers de réparations habilités, il y a de quoi s'interroger.

Sinon , dites m'en plus : quels pbs avez-vous?
la pompe tourne mais ne débite pas?
elle disjoncte?
elle se met en sécurité?
débite-elle dans certaines conditions?

J'essaierai de vous aider dans l'analyse du pb.

bonne journée
# 27/08/2007 à 17:26 BIZIEN
eaux de france le 12/02/2007 par bizien

Merci de votre réponse. Eau de France a effectivement sa marque sur la pompe et ns avons découvert par hazard que c’était une hya rain KSB. Ce qui n’aide pas à résoudre seul le problème quand la société est défaillante. Je pense que le problème que ns avons avec eau de France est la distance d’une part et un manque de compétence d’autre part. On vend et c’est tout. Nous avons payé en 2002 l’installation, la cuve béton+ transport de celle-ci 6 492,21€uros TTC , c’était un choix et ns ne le regrettons pas. Nous avons commandé à eau de France une cartouche 1 micron bobiné coton qui ns a été facturé 21 €uros hors taxes... + transport soit pour 1 cartouche 40,741 €uros TTC.
C’est le service après vente qui est lamentable 4 mois sans rien obtenir de cette société. Les appels téléphoniques, on appelle et ils doivent rappeler pour finir on se fâcher très fort et enfin on obtient un rendez-vs pour le dépannage par eau de France sous 3 semaines et 4 jours avant la date convenu ils ne viennent pas mais ils ont contactés un technicien de notre région qui doit ns contacter la semaine suivante et rien la semaine suivante, on rappelle eau de France qui ns donne les coordonnés de leur technicien qui nous demande de lui porter la pompe dans leur atelier parce-que quand ils envoient un plombier c’est un électricien qu’il aurait fallu envoyé et vis et versa. Beaucoup de temps et d’énergie perdu pour le client ce qui n’est pas normal.
Ns avons eu ce matin la visite d’un commercial KSB qui s’occupe de notre pompe peut-être allons aboutir...
Pour conclure les techniciens KSB, ou spécialiste de la marque on tous été très professionnels et on vraiment essayé de résoudre notre problème. ça ns rassure un peu pr l’avenir de notre station eau de pluie.
Cordialement
# 27/08/2007 à 17:27 ludo
Distance pompe et cuve le 28/05/2007 par ludo

Bonjour une autre petite question
est ce que vous savez la distance maxi qu'il devrais avoir entre la pompe et la cuve?
dans mon cas, j'aurai 15 mètre maxi ( hauteur comprise).
Merci
# 27/08/2007 à 17:33 pluie_new
Distance pompe et cuve le 30/05/2007 par pluie_new

bonjour,
quelque soit la pompe de surface, l'aspiration maxi est un compromis entre la longueur (et le diametre) et la hauteur d'aspiration.
Une pompe de surface de peut aspirer à max env. -8,5m en verticale mais avec une hauteur d'aspi à -3m et 16m de longueur en 1" cela passe.

pour info, avec ma pompe hyarain, il est possible de rajouter une pompe de gavage à l'aspiration quand on dépasse les possibilités d'une pompe de surface classique (ex: 18m de long et -5m en 1").

Avec 15m de tuyauterie en 1", la hauteur géomérique max d'aspi est de -3,5m. Avec un tuyau de 1 1/4 la hauteur serait d'environ -5m.
Il faut faire attention lorsque l'on a beaucoup de longueur de ne pas avoir de point haut à l'aspiration car dans ce cas une poche d'air serait tres difficile à évacuer et désamorcerait la pompe (seule la pompe de gavage peut résoudre le pb).

bonne journée
# 27/08/2007 à 17:34 Mickaël
Hyarain le 31/07/2007 par Mickaël

Merci pour ces infos, j'ai contacté la société Technocean à Vannes et j'ai reçu un devis pour l'ensemble fourniture + pose pour 5300 €.
Ils me semblent sérieux au téléphone et connaîssent leurs produits. Ils installent uniquement des cuves bétons pour les avantages que l'on connait tous.
Il propose un surpresseur Pompe Hyarain. Je ne connais pas cette marque.

Avez vous des retours positifs ou négatifs sur cette société et la fiabilité de leur système.

Merci
# 27/08/2007 à 17:35 pluie_new
Hyarain le 27/08/2007 par pluie_new

bonjour,

plusieurs personnes ont parlé en bien de technocean sur le forum et hya-rain est le modèle que j'ai! (la marque est KSB, voir rubrique "MA pompe"). J’en suis très satisfait (fiable et peu bruyante).

Bonne journée
# 24/09/2007 à 21:14 LESPINASSE
bonjour et bravo pour ce site

(juste un bémol le prix indicatif de la cuve )

ma cuve est en place , j'hésite pour la pompe
en effet , la votre ne comporte pas de ballon !

elle doit donc se déclancher tout le temp ?

n'est ce pas faisable avec un ballon ?

dans votre cas , a combien l'économie s'élève t'elle ? et en combien d'année peut on esperer le retour investissement ! merci
# 28/09/2007 à 10:44 pluie_new
bonjour,

concernant ma pompe hyarain, il n'y a effectivement pas de ballon à vessie. Elle se déclenche donc à chaque demande d'eau. Pour l'utilisation que j'en ai (wc, arrosage et machine à laver) , cela ne me dérange pas. Mais vous pouvez rajouter effectivement un réservoir à vessie de 50l par exemple au refoulement de la pompe si vous voulez limiter le nombre de démarrages de celle-ci.

Le bémol sur le prix de la cuve est à comprendre dans quel sens ? trop elevé ou trop bas? J'ai regardé le prix public d'une cuve plastique spéciale eau de pluie (de marque calona, modele cal'eau) , il est de 2188€ en 4m3 et de 2625€ pour 5 m3. Une cuve béton toujours spéciale eau de pluie (avec epaisseur supérieure, filtration intégrée ) est moins cher et tourne autour de 1200€/1400€.
Le prix de 1700€ ne me parait pas si loin de cela. Pour mémoire une fosse toutes eaux est à moins de 1000€ mais l'utilisation pour la recup d'eau de pluie n'est pas idéale comme mentionné dans le chapitre "la cuve"

Concernant la rentabilité, a priori env.8 ans.

bonne journée
# 19/11/2007 à 22:33 val56
bonjour
votre systeme est équipé que d'une filtration dans les regards de gouttières.
N'y a t'il pas une filtration plus fine en aval de la cuve?

# 19/11/2007 à 22:36 val56
oui encore moi

est ce normal si vous n'avez pas installé un reservoir vessie à votre installation? Cela limiterai les démarrage intempestifs de la pompe.
# 19/11/2007 à 23:35 pluie_new
bonjour,

A/ filtration: non (si ce n'est la crépine à l'aspiration), mais plus la filtration est fine , mieux c'est!
B/ réservoir à vessie : on peut effectivement en rajouter un pour limiter le nombre de démarrages de la pompe et ainsi sans doute faire qqs économies d'elec et améliorer le confort acoustique de l'installation . Mais dans mon cas (wc, lave-linge, 2 rob de puisage), je ne juge pas génant que la pompe démarre à chaque demande (d'ailleurs la pompe est dimenssionnée pour ce type d'installation avec une temporisation entre 2 tirages et un niveau sonore faible d'origine). Si j'avais un arrosage goutte à goutte, je changerai de point de vue.

bonne journée
# 02/09/2008 à 19:36 Gaby
Bonsoir,

Je dispose d'une cuve béton dans mon jardin, ( ancienne fosse ) entierement vidée et nettoyée par un pro il y a 4 ans j'y stocke l'eau de pluie d'une partie de mes goutières et arrose le jardin et remplie la piscine des enfants l'été .
Je voudrais passer à l'étape supérieure en branchant les WC, le lave linge et lave vaisselle de la maison .
J'envisage de mettre des filtrations mais ma pompe est actuellement immergée au fond de la cuve beton de 3000 litres ( c'est une ancienne pompe de relevage qui a été entièrement nettoyée et réabilité en pompe d'arrosage de jardin .
Puis je garder cette pompe ?
Si oui, dois je y ajouter un surpresseur ?
Si oui, puis je mettre le surpresseur dans mon garage à 15 m de la citerne ( et de la pompe ) ?
Si oui, où trouver un surpresseur seul ?

La pompe décrite dans ce site est TOP de chez TOP mais je n'ai malheureusement pas 1800 euros a investir et avant de rentabiliser il faudra 30 ans .
J'ai bien noté qu'il y a des credit d'impot mais je fais cela par moi même donc pas droit au credit d'impot .

Merci pour vos conseils .
# 02/09/2008 à 20:36 pluie_new (site web)
bonjour,

si votre pompe est bien une pompe de relevage , celle-ci donne du débit mais peu de pression . Elle est sans doute suffisante pour de l'arrosage mais pas pour alimenter les WC ou la machine à laver le linge (Le lave-vaisselle???).
Un surpresseur (pompe+réservoir à vessie) se trouve chez n'importe quel distributeur de plomberie ( en grande surface de brico aussi mais avec les risques de SAV). Les 15m ne sont pas impossible , tout dépend de la hauteur d'aspiration. Si vous êtes en linéaire cela passe, si vous avez 4 m entre le niveau bas de la cuve et la pompe cela sera plus risqué. Au delà, pas la peine d'y penser il faudra soit, rapprocher la pompe soit, profiter de la pompe de relevage existante pour qu'elle gave le surpresseur (prévoir un demarrage de celle-ci en même temps que le surpresseur).
Il existe aussi des pompes de puit que l'on installe comme votre pompe de relevage dans la cuve et qui alimente un réservoir (équipé d'un pressostat de démarrage) dans votre garage.

bonne journée
# 02/09/2008 à 20:49 Gaby
Merci pour cette réponse rapide !

Ma pompe se trouve en fond de cuve, 3 metres de haut ensuite j'ai 12 metres de plimoute jusqu'au garage avec un léger dénivelé montant de 0,40 m entre la cuve et le garage .
Je voudrais éviter la pompe dans le garage à cause du bruit, une de mes fille dort au dessus .
# 04/09/2008 à 08:49 pluie_new (site web)
bonjour,

Dans ce cas passer avec une pompe de puit à installer dans la cuve et le réservoir avec pressostat dans le garage. Il n'y aura que le bruit de l'eau dans la tuyauterie.

Bonne journée
# 06/09/2008 à 08:15 Gaby
Bonjour,

Je cherche sur le net un fournisseur de surpresseur avec pressostat mais je ne trouve que des vendeur de pompe complète . Cela existe il vraiment ?

Merci
# 08/09/2008 à 10:58 pluie_new (site web)
bonjour,
Le mieux est d'aller voir un distributeur plomberie pour le professionnel (genre brossette par ex).
Sinon, sur le net, dans la marque KSB de ma pompe hya-rain, il y a une gamme importante dont surpresseur avec réservoir, pompe seule , pompe avec appareil de démarrage.

Chemin: http://www.ksb.fr puis cliquez dans "produit" en haut à gauche. Mettre dans recherche rapide "multi-eco" (n'oubliez pas le "-" entre multi et eco afin d'avoir toute la gamme). Vous obtiendrez "multi-eco family" , ne cliquez pas dessus mais plutot sur "multi-eco"=pompe seule ou "multi-eco pro"=pompe avec appareil de commande (démarrarage, arrêt, sécu manque d'eau)ou "multi-eco top"= pompe avec réservoir à vessie et pressostat.
Il ne vous restera plus qu'à télécharger les livrets techniques désirés!
Pour les pompes de puit même chose mais "ixo" au lieu de "multi-eco" avec une ixo RWS spéciale cuve récupération d'edp!
# 12/09/2008 à 12:07 ludovic
Bonjour,

Je cherche une solution pour aliemnter en eau de pluie 2 wc (dont 1 au 1er etage) et une machine à laver

Situation actuelle:
2 Cuves : une de 300 , zone tampon au pied de la goutiere, pour envoyer dans autre cuve 5500 l(ancien Wc) au fond du jardin à environ 40 m àl'aide d'une pompe vide cave

Je souhaite alimenter :
un WC au rdc
un machine laver rdc
un wc au 1etage

Je souhaite installer ma pompe à la cave (-2m50 pour le 1er wc+ machine laver et - 5m50 avec le 2 Wc)

Dois je utiliser l'eau de ma cuve au pied de gouttière à 8.5 m de la pompe (avec installation 2 ème cuve couplée cuve tampon ) ou utiliser une pompe au niveau de ma cuve de 5500l à 40 m ?

Merci de vos réponses
# 12/09/2008 à 14:13 pluie_new (site web)
Bonjour,

aspirer sur 40ml d'aspiration est impossible.
soit vous placez la pompe près de la cuve de 5500l, soit vous aspirez dans celle en bas de vos gouttieres mais dont la capacité est vraiment limitée (300l c'est bon pour remplir les arrosoirs mais wc et machine à laver necessite au minimum de 3000l )

bonne journée


# 12/09/2008 à 15:22 Ludovic
Bonjour,

Merci de votre réponse

Est il possible d'avoir une pompe qui envoie à 40 m + etage ?

Ludovic
# 15/09/2008 à 18:07 pluie_new (site web)
bonjour,

si vous positionnez votre pompe à coté de la cuve un surpresseur classique fonctionne, sinon vous pouvez mettre une pompe de puit dans la cuve.

(voir plus haut ma réponse à gaby, ex.: de pompe ixo rws ou multieco)

Pour info, ma pompe hya-rain qui fonctionne comme toute pompe de surface ne peut pas aspirer sur 40m mais une solution d'origine existe: elle peut commander un vide-cave à installer dans la cuve. Dès qu'il y a tirage d'eau la hyarain démarre le vide-cave qui pousse l'eau jusqu'au hya-rain qui distribue ensuite l'eau aux étages.

bonne journée
# 18/09/2008 à 14:34 bertrand lagorce
Bonjour à tous,

J'ai également installé une hya rain, et je dois dire, que cela fonctionne très bien, aucun problème à ce jour. Pour ma part je me suis fourni chez motralec (www.motralec.com, ils sont dans le 95, etant de andilly, ca a
été très symple et en plus ils ont été de très bon conseil!
@+
# 18/09/2008 à 19:30 Gaby
Bonsoir,

C'est vrai que votre pompe semble ideal car elle regroupe tout dans un même bloc mais je trouve cela tres cher. Je voudrais trouver la même chose à un prix plus abordable .
Si le bénéfice de récupération d'eau de pluie est engloutie dans l'achat de la pompe, où est l'intéret ?
Moi je veux bien investir mais pas autant .
Y a t'il des solutions moins honéreuses ?
Des solutions sécurisées mais avec pompe indépendante ?
Tout cela me parait être une chance pour ces fabriquants qui vendent à grosse marge des produits qui dans 2 ou 3 ans se trouveront à 50 ou 60 % moins cher .
# 19/09/2008 à 11:43 pluie_new (site web)
bonjour,

sur le site internet de ksb.fr , j'ai trouvé une hyarain economique qui s'appelle eco-rain , je ne connais pas le prix mais elle est sans doute moins cher.
Sinon sur le site http://gillesmoisan.free.fr/eau/
il y a un systeme séparé de la pompe, le mieux est peut-être de le contacter pour savoir où il a trouvé ce systeme.

bonne journée
# 20/09/2008 à 06:45 gaby
Merci pour ces infos, je viens d'envoyer un mail au dépositaire KSB de ma région pour avoir une demande de tarif . Pour le lien du site de Gilles MOISAN, c'est dommage que le lien de contact par mail ne fonctionne pas, j'ai tout de même laissé un message dans la rubrique commentaire de son blog, peut être me contactera t'il ?
En tout cas merci pour les infos et promis lorsque j'aurais bien avancé, je vous donnerais des nouvelles et des photos, peut être même un lien vers mon site qui est pour le moment en "FRICHE" faute de temps .
# 29/09/2008 à 19:23 gaby
Bonsoir,

Je continu de progresser, je viens d'acheter mon limiteur de pression et ma pompe est installée au fond de ma cuve qui pour le moment n'est pleine qu'au tiers de sa contenance .
Maintenant je me trouve devant un nouveau problème, j'ai acheté un pressostat chez cASTO mais je ne vois pas ou le mettre car il n'y a qu'une petite entrée filtée et pas de sortie ?
Pour le branchement électrique pas de souci .

%Merci pour l'aide .
# 02/10/2008 à 09:41 pluie_new (site web)
bonjour,
le pressostat se met au niveau de votre réservoir à vessie. A priori , vous avez achetez le pressostat nu, il faut un té et un mano.
L'alimentation electrique de la pompe se branche dessus.

bonne journée
# 26/11/2008 à 11:49 MARCEL
vase de surpression - par MARCEL [@] - le 22/11/2008
Bonjour,
j'alimente une partie de ma maison avec l'eau de pluie. Je souhaite la connecter avec un petit robinet équipé en amont d'un système de filtres trés fins. je cherche donc des renseignements sur un dispositif du type vase de surpression de petit volume, afin de maintenir une pression dans les filtres et ainsi éviter le déclenchement et l'enclenchement ininterrompus de la pompe immergée.
Merci
# 26/11/2008 à 11:54 pluie_new (site web)
Bonjour,

aucun probleme , il faut mettre un réservoir à vessie sur le refoulement de la pompe à l'entrée de l'alimentation de la maison. il y a des réservoirs de 20l qui existe, le mieux est de prévoir un 50l.
Il faudra verifier que la pression d'air de ce réservoir reste correcte dans le temps pour garder un volume tampon efficace.
Pour info le volume utile d'un reservoir à vessie est d'env. 1/3 soit pour un 50l env 8l d'eau avant que la pompe démmarre.

Bonne journée
# 26/11/2008 à 12:05 vanling
Remplissage cuve - par Vanling - le 24/11/2008
Bonjour,

J'ai installé une cuve en béton de 5 m³ pour récupérer l'eau de pluie, par contre étant dans une zone où la nappe est très peu profonde je souhaiterais remplir ma cuve avec l'eau de la nappe dès lors que celle-ci est quasi vide (cas extrêmement rare vu les précipitations chez moi), mes toilettes et mon lave-linge ne serait pas du tout branchés sur le réseau. Connaissez-vous un système qui permettrait d'enclencher automatiquement une pompe pour remplir la cuve et arrêter dès qu'un certain niveau (de sécurité) est atteint ?

Pour utiliser l'au de pluie pour les toilettes et le lave-linge il faut déclarer les quantités reversées vers le réseau d'assainissement. Cette quantité induit-elle une taxation sur l'assainissement ou s'agit-il purement d'une stat ?

merci pour vos réponses
# 26/11/2008 à 12:16 pluie_new (site web)
Bonjour,

1/il existe des interrupteurs à flotteur qui peuvent être utilisés comme dans votre cas pour le remplissage (et aussi pour la vidange suivant la mise en place).
Si vous me donnez votre e-mail, je vous enverrai une photo.

2/ce comptage est en effet demandé dans le but de donner la possibilité au commune (ou par délégation aux compagnies des eaux veolia, saur, lyonnaise) de pouvoir taxer l'assainisssement. C'est d'ailleurs pour cela que la mise en place du crédit d'impot a été si difficile.
A ma connaiscance , à ce jour aucune commune taxe l'assainissement de l'eau de pluie mais si qq'un connait une commune qui le fait cela m'interesse!

Bonne journée
# 26/11/2008 à 13:36 Marcel
Merci pour le "tuyau",
Marcel
# 03/12/2008 à 17:08 gerard
bonjour,

J'ai étudié votre installation qui est très bien. Mais j'ai une question a vous poser. Lorque vous basculez de votre cuve à l'eau de la ville, vous utilisez une électrovanne. Pourrais-je avoir la référence de celle-ci? Je ne l'ai pas trouver sur votre site.

Cordialement
# 05/12/2008 à 15:24 pluie_new (site web)
Bonjour,

l'electrovanne fait partie du module hyarain de ksb.
Dans la doc de mise en service de KSB , il précise que c'est une honeywell.

bonne journée
# 07/12/2008 à 16:18 gaby
Bonjour,

Après quelques jours d'utilisation de mon système, je remarque une anomalie qui n'en est peut être pas une, je m'en remets à vos lumières ....
Voilà tout fonctionne normalement pas de fuite ni en aval de la pompe ni en amont, la pompe démarre lorsqu'on sollicitte une demande d'eau et qu'il n'y a plus assez de pression dans le surpresseur . La ou je m'etonne c'est que la pompe demarre de temps en temps, même si on ne demande pas d'eau ! ( environ 1 fois par heure .
Est ce normal ?
# 12/12/2008 à 17:16 pluie_new (site web)
Bonjour,
non ce n'est pas normal.
Le surpresseur ne fonctionne que si la pression descend à sa pression de démarrage. Je ne vois comme raison qu'une micro fuite sur le réseau aval.
Il faut vérifier:
1/ que la pression du mano ne baisse pas légerement dans le temps ou
2/ fermer une vanne au refoulement et voir si la pompe redemarre quand même.

Bonne journée
# 21/01/2009 à 13:48 Vincent
Pour ceux qui ont du mal à trouver un revendeur de ce produit, j'ai eu le mien par Internet sur le site www.adrem.fr (société Relais Pompe Service KSB en R.P. (78).
Livré sous 8 jours en bretagne.

Vraiment content de ce produit qui passe inaperçu dans mon garage. Aucun problème de fonctionnement.
# 26/04/2009 à 17:59 stef (site web)
bonjour a tous,

extra votre forum, un dimanche complet a s'enrichire.

voila mon projet:
j'ai capté une source d'eau potable (suivant les analyses)et je l'ai dirigée vers des cuves en beton (recupérées chez un vigneron du beaujolais, chez nous ils arrivent pas a s'en débarassés.)que j'ai enterrées .l'eau arrive de mes cuves par gravitation, je dois juste la mettre en pression pour pouvoir l'utilisée.
quel est le meilleur systeme? surpresseur?.
de plus est ce qu'un ballon tampon en galva 500 litres sans vessie peut convenir pour mon utilisation?
merci a+
# 28/04/2009 à 19:13 pluie_new (site web)
bonjour,

dans la mesure où la source alimente en continue la cuve, il n'y a pas besoin de secours sur l'eau de ville.
Un surpresseur (pompe +reservoir+pressostat)convient donc bien à votre utilisation.
si vous avez déja un réservoir galva, vous pouvez l'utiliser, mais si vous avez le choix , je vous conseille un réservoir à vessie et cela pour plusieurs raisons:
1/ plus hygienique
2/ capacité utile beaucoup plus faible qu'un réservoir à vessie (500l galva=200l vessie)
3/ entretien: il faut regonfler le reservoir galva régulierement (1 fois par mois)

Sinon, si votre utilisation se limite à une maison un surpresseur tout equipé avec un réservoir à vessie de 50l suffit.

Bonnne journée
# 28/04/2009 à 19:43 Gaby
De retour avec mon problème ...
Ma pompe se declanche toujours même sans tirer d'eau .
J'ai testé le coté apres pompe et je n'ai pas de fuite .
En revanche le tuyau entre la cuve et la pompe peut il être en cause pour faire chuter la pression de cette façon ?
Je l'ai retiré de la cuve, il semble en bon état ( acheté neuf au mois d'octobre 2008) . Le seul point bizarre c'est que ( tuyau de pompage hors de l'eau) l'eau coule en goutte à goutte au niveau de la crépine malgré l'anti retour .
Est ce la cause ?

Merci
# 29/04/2009 à 21:46 pluie_new (site web)
bonjour,

une fuite à l'aspiration fait egalement baisser la pression d'eau et donc l'aiguille du mano qui va finir par démarrer la pompe.
Si la fuite se situe dans la partie non-immergée de l'aspiration alors il y aurait une entrée d'air en fonctionnement et l'aiguille devrait s'affoler voire aller jusqu'au desamorçage de la pompe.
Si la fuite est dans la partie immergée del'aspiration (au niveau du clapet par ex) alors le tuyau se vide gentiment dans le temps faisant chuter la pression.
C'est ce qui a l'air de se passer dans votre cas.
Pour le verifier , attendez que l'aiguille soit basse (et proche de la pression d'enclenchement) pour débrancher electriquement votre pompe
puis démonter au niveau de la pompe le tuyau d'aspiration. Regarder si vous avez de l'eau dans le tuyau.
S'il n'y a rien, remplisser avec une bouteille d'eau pour estimer le volume d'eau qui a disparu. Quand le tuyau est rempli regarder s'il se vide doucement. Si c'est le cas : il y a une fuite à aspiration et sans doute au niveau du clapet.
Vous pouvez aussi (si vous avez les raccords qu'il faut) mettre sous pression votre aspiration avec l'eau de ville et voir si le clapet fuit.

Bonne journée
# 30/05/2009 à 23:15 david
bonsoir

quel est le cout de la pompe ksb hya-rain ou eco-rain ?

merci
# 02/06/2009 à 14:32 pluie_new
bonjour,
Les pompes KSB ne se trouvent pas dans les GSB (casto, leroy...) car KSB estsont réservés aux pro .

On trouve donc plutot KSB chez les brossette, bobiniers...

j'ai trouvé sur le net différrents revendeurs dont voici les adresses:

http://www.guedo-outillage.fr/rubrique-127,recuperation-eau.fr.htm
http://www.adrem.fr/produit/hya_rain_256.htm
http://www.motralec.com/recuperateur_eaux_de_pluie_ksb_grundfos_salmson_wilo.htm
# 12/02/2010 à 00:07 fab
Bonjour cela peut etre dut a la menbrane du ballon percer si il y'en a une il faut appuyer et voi si de l'eau sort, si de l'eau sort le ballon est percer, sinon faite appel a ksb ils ont de technicien spécialisé ( je travail pour mais pas spécialiste en surpression)
# 17/03/2010 à 19:26 franck
Bonjour,

Je suis actuellement à la recherche d'une pompe pour alimenter wc, machine à laver, et jardin. Mon plombier me propose une salmson recupeo 204 pour 1694 ht.

en voyant ce forum j'hesite avec la hya rain de KSB car elle me semble très peu bruyante. Pour limiter le bruit au maximum, pensez vous que la HYA RAIN est un bon compromis par rapport à d'autres solutions (pome immergée,...)

merci.
# 18/03/2010 à 07:53 pluie_new (site web)
bonjour,
j'ai cherché sur le net du niveau sonore de la pompe salmson recupeo : "jusqu'à 61dB(a)" à comparer au 48à 50db(a) de la ksb .
Autres différences: l'encombrement (660x638 recupeo pour 410x630 pour KSB)
et pas de capotage (d'où sans doute, le niveau sonore).
Concernant le niveau sonore il faut savoir que le niveau sonore double tous les 3db donc
61-env49=12db=>12/3=4 =>2exp(4)=16 fois plus bruyant...
En fait le recupeo est plus à comparer à l'ecorain de KSB (modèle plus économique que le hyarain).
Dernier élément comparatif très suggestif et pas forcement à prendre en compte par tout le monde: le hyarain est plus beau!

bonne journée
# 20/03/2010 à 09:58 yann.016
Bonjour à tous,

J'ai acheté la pompe récupéo pour alimenter le WC, machine à laver 2 Robinets de puisages et un lave main, je possède une citerne béton de 30m2, je commence l'installation aujourd'hui.
La pompe sera dans le garage, et concernant le bruit je peux rien dire car jamais branché.

Je vous tiens informé de la suite..

Cordialement
# 19/04/2010 à 08:42 Michel13
Bonjour à tous,

Moi perso, j'ai acheté un Salmson RECUPEO en juillet dernier, et il marche très bien et je suis assez surpris, mais ne fait pas beaucoup de bruit, on l'entend à peine.
Niveau vendeur, j'ai été sur www.motralec.com, le service a été très bien, et ils m'ont fait un prix sympa... voilà !

A plus

Michel
# 21/04/2010 à 18:41 yann.016
Bonjour,

Mon installation est terminée ca fonctionne à merveille ( pompe RECUPEO SALMSON )une très bonne pompe.

Mon installation:

Citerne enterrée 30m3, ma pompe est installée dans le garage, je longe en pied de facade sur 15 m linéaire ( j'ai trois coudes laiton et je suis en PE diamètre 32, je vais chercher l'eau à environ 3m80 dans la citerne, j'ai une pression de 4.2 bar à l'arret est je descend à 3.5 quand j'ouvre le robinet du lave main à fond et que je tire la chasse d'eau.

A plus tard
# 22/05/2010 à 20:52 ducou
pour info,mon mari a trouvé un site ou l'on trouve l'eco-rain à 850 euros en négociant un peu ...
www.distri-pompes.fr

# 04/07/2010 à 08:24 yann.016
Bonjour, mon installation est en service depuis deux mois, j'ai déjà pompé dans ma cuve 22m3 pour le remplissage et complément d'eau pour la piscine, l'arrosage, les toilettes et la machine à laver.je pense pomper au moins 50m3 par an minimum.
# 20/07/2010 à 10:27 olivier
On peut effectivement avoir des pompes à un bon prix et même des pompes de Qualité. La qualité est essentielle. Prendre une marque connue est important, notamment en SAV.

J'ai équipé ma cuve il y a 2 ans avec une Wilo AF11 chez Aquaboutique www.aquaboutique.fr au tarif de 1000 € TTC ! C'était une fin de stock et j'en suis content. Service technique bon avec spécialiste de la pompe. Il y a un SAV que je n'ai pas testé.

Il ne semble pourtant pas évident d'acheter une pompe sur internet quand on ne voit pas le produit. Mais ça marche bien et on peut avoir de bien meilleur tarif qu'en supermarché.

Surveillez donc les promos, faites le tour et informez-vous.
# 27/08/2010 à 17:25 vallez
j'ai fait monté depuis 4 ans par Eaux de France une récupération d'eau de pluie . Tout c'est bien passé jusque cette année puisque cette société a été reprise par un "Groupe" il se baptise comme tel. J'avais souscrit un contrat d'entretien il a fallu que je me dérange pour qu'enfin il le fasse.
Il avait oublié de mettre un filtre avant le groupe de pompage. Il m'a fallu 4 mois pour la récupérer.Au mois de juillet je m'apercevais d'une fuite au groupe. J'appelais un Monsieur, en 4x4 BMW en tenue d'été est venu a jeté un coup d'œil rapide sans se salir et m'a fait un devis de 700 euro pour changement de groupe. Étonné je lui disait qu'au bout de 4 ans cela m'étonnais.En y regardant de plus près il s'agissait du tuyau qui amène l'eau au manomètre. J'ai téléphoné pour le dire on m'a répondu que je n'avais qu'a me "démerder". Il parait que cette reprise d'entreprise s'est faite grâce à l'agence régionale de développement...a ce rythme là
ça ne va pas garder ces clients. Surtout que ce brave homme pensait m'en mettre plein la vue moi qui est consultant! enfin je cherche des filtres technique en nappe référencé chez eux filtre technique et de la silice pour mettre au dessus de ma cuve.
Et oui Eaux de France n'est plus ce cette société était..
# 09/09/2010 à 00:40 favier (site web)
bonjour
j ai a peu pres les meme soucis avec les repreneurs d eau de france, de mon coté le joint du cervomatic qui fuit, par conséquant la pompe se declenche sans arret etant donne que l'eau remonte dans la pompe via le circuit en aval de celle-ci, ce joint, ne se vend pas seul, d apres ces messieurs. par consequent on me realise un devis pour changer le cervomatic me pour 510 euros ttc. quelqu un a t il une solution à me proposer pour ce joint ou eventuellement pour trouvez un cermatic me de chez ksb moins honereux

# 12/09/2010 à 14:46 pluie_new (site web)
bonjour,

pas de chance avec cette entreprise... Pour le petit tuyau du mano, je pense que ce n'est pas très difficile de le remplacer soi-même. Pour le cas du cervomatic , c'est un modèle spécifique , la réf dans la notice de service est: 18040884, le prix de 510€ me semble très cher mais c'est sans doute avec la main d'œuvre. Le plus simple est de contacter un revendeur KSB et de leur demander le prix. Pour avoir démonté le capot gris (par curiosité(!), je peux vous dire qu'il faut être méticuleux et ne pas hésiter à prendre des photos pour bien raccorder les différents fils électriques au remontage. De quel joint provient la fuite? D'un des joints des raccords ou de la membrane interne?
Avant de le changer, je ferais à votre place un nettoyage du cervomatic. Pour ce faire, débrancher la pompe, démonter le flexible en sortie de cervomatic, nettoyer l'intérieur avec une vieille brosse à dent ou idéalement un coup de soufflette si vous avez de l'air comprimé. En effet, plutôt qu'un percement de la membrane , il peut s'agir que d'un encrassement... cela ne coute pas grand chose d'essayer!

Bonne chance.
# 12/09/2010 à 15:10 vallez


bonjour et merci pour le changer le tuyau qui va au mano. Le seul problème c'est que le SAV de l'ancienne société Eaux de France avait forcé et faussé le filetage de la pièce en alu qui était sur le mano. J'en ai donc retrouvé une autre et remonté.
Par contre j'aimerai faire moi même le changement de" filtre et je désirerai me fournir ailleurs qu'a cette bande de rigollot du fameux "Groupe" qui a repris aux de France.
Pour la cartouche en sortie de cuve pas de problème par contre pour le filtre en dessus de cuve...
Si vous pouviez m'indiquer où m'adresser j'en serai ravi
Merci à tous
# 12/09/2010 à 17:55 pluie_new (site web)
J'ai regardé sur leur site, ils proposent 2 types de filtres sur la cuve. L'un est circulaire , l'autre est carré. J'ai trouvé un site qui fabrique des filtres circulaires: http://www.brigant-polyester.fr/sous-traitance-polyester.html
Sinon , je ne vois pas d'autres solutions que de se fabriquer un filtre soi-même avec une plaque inox perforée genre: http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2103678

on peut sans doute remplacer la silice par de la roche volcanique ou du charbon actif.

Bon courage!
# 02/11/2010 à 17:26 vallez
merci pour ces indications et renseignements précis. Je vais prendre contact.Je vois que je ne suis pas le seul a regretter l'ancienne direction d'Eaux de France avec Mr Mattont. Je vais aussi voir pour les filtres dans les puisards.
A bientôt et merci encore
Répondre à ce message